аналоговые входы имеют минимальны период опроса в 0.5 с ... - можно ли увеличить или не преодолимы аппаратные трудности ?
аналоговые выходы - какой период отработки ... допустим 4-20 мА ?
аналоговые входы имеют минимальны период опроса в 0.5 с ... - можно ли увеличить или не преодолимы аппаратные трудности ?
аналоговые выходы - какой период отработки ... допустим 4-20 мА ?
1. Без смены АЦП нельзя. И по любому высокая частота подразумевает отсутствие 50 Гц фильтра, т.е. теоретич. достижимая скорость с 50Гц фильтром - 16,7 Гц. при АЦП на каждом канале.
2. 20 Гц
Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 28.08.2008 в 14:21.
- полностью перекладывается от 4 до 20 или от 20 до 4 ...2. 20 Гц
смотрю, что не полностью ...
возник другой вопрос ... как уменьшить эти 20 Гц до двух![]()
Т.е. ЦАПы должны работать медленнее? Ну по заказу мы можем сделать такую версию...![]()
Последний раз редактировалось K.I.V.; 29.08.2008 в 17:45.
Я тут со своей стороны встреваю, ибо дико интересно зачем нужны в жизни быстрые АЦП.
Есть мнение, что для регулирования давления в гидро и пневмо- приводах. Хотя тут вопрос - почему бы не ставить это на дискретный вход...
В качестве управляемого объекта - что у Вас...
если не секрет?
Я отвечу. Мне надо управлять поворотной заслонкой, 90 градусов за 30-60сек. При использовании ФБ "Задвижка" и желаемой точности меньше 3% происходит перерегулирование и начинается гонка "туда-сюда" из-за медленной реакции на обратную связь. Про ПИД знаю.