У меня измерительные линии остались со времен царя Гороха (не то что без экранировки,- местами простой телефонной лапшой соединено). Проблем в виде наводок на входы не замечал, хотя рядом стоит несколько ПЧВ, тоже практически не экранированных. Касательно развязки входов- согласен, не помешало бы, но наверняка это увеличит стоимость прибора. За три года эксплуатации вышел из строя (пробило вход) только один прибор, и то причина не столько в приборе, сколько в нарушении правил монтажа (не стоит подключать/отключать измерительные цепи когда приборы включены). Основная причина списания ТРМ-138 - отказы кнопок на лицевой панели.
Не дорос кто? Прибор?
С верхним уровнем ТРМ-138 вроде давно умеет работать. Из известных мне проблем со связью- при перезапуске прибора (банально "передернули" по питанию) связь по RS-485 может не восстановиться,- лечится перезапуском ОВЕН ПРОЦЕСС МЕНЕДЖЕР






Ответить с цитированием