У меня уже есть алгоритм работы системы нагрева ступенек.
1. Пошел снег и на улице мороз.
2. Начинаем нагрев теплоносителя со скоростью 10 градусов в час, при этом максимальная температура теплоносителя не должна превысить 50 градусов.
3. Ступеньки нагрелись до 4 градусов (есть датчик под плиткой). Меняем настройку регулятора на поддержание температуры ступенек 4 градуса с гистерезисом 1 градус.
4. Снег закончился. Поддерживаем температуру еще 6 часов, после чего отключаем нагрев.
По поводу 3 пункта есть сомнения. Может быть есть смысл нагреть теплоноситель до максимальной температуры, а потом уже поменять настройки регулятора для поддержки температуры 4 градуса.
Какие у кого будут замечания на этот счет?