Цитата Сообщение от AVit Посмотреть сообщение
Допустимо ли подключать к МВА датчики ТСМ по двухпроводной схеме, собранные в схему с одним общим проводом?

Я ничего не изобретаю, так уже было сделанно - задача минимальными усилиями заменить неисправное оборудование.
Мануал, приложение В - читал.
Допустимо. При этом следует непосредственно на модуле на нужном канале перемычкой соединить клеммы 1 и 2 (то есть клеммы, на которые в трехпроводном варианте приходят замкнутые между собой концы).
Кроме того, действительно, в случае двухпроводной схемы рекомендуется использовать высокоомные датчики (хотя бы 100 Ом)