Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 15 из 15

Тема: Как испровить ситуацию с ПЛК110-32

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    На первых партиях ПЛК110 была ошибка в прошивке Пик.(это не прошивка ядра)
    Потом ее исправили.
    Но баг имел место на части контроллеров.

    Поэтому рекомендуют добавлять.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    21.06.2011
    Адрес
    г.Боровичи, Новг.обл.
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Не понял как "это не ошибка ядра"? У меня при такой останавке и связь пропадала. То есть не только пользовательская программа останавливалась, но и всё ПО ПЛК не было связи и по Eternet, и по USB. Вообще ни как. Ещё динимик "пикал" как при запуске если ПЛК удалось запуститься. Но он мог простоять в состоянии "off" довольно долго. Иногда вообще требовалось нажать кнопку "Старт/Стоп", и ещё, при подключении СоДеСис всегда (даже когда ПЛК не останавливался) всё равно вылезал вопрос "перевести ли ПЛК в режим Run" мол сейчас он в стопе. Хотя всё работало.
    Последний раз редактировалось vchigrin; 12.10.2013 в 15:10.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    21.06.2011
    Адрес
    г.Боровичи, Новг.обл.
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Хотелось бы услышать мнение сотрудников Овен: Возможно-ли восстановление ПЛК и как это сделать? Ну и по надёжности что можете сказать?

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    21.06.2011
    Адрес
    г.Боровичи, Новг.обл.
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Жду ответа...

  5. #15

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Проблема самопроизвольного останова может возникнуть в результате наводок на контактах кнопки СТАРТ/СТОП, решение - добавить в конфигурации ПЛК Button. Но при самопроизвольном останове ПЛК не пытается запуститься самостоятельно. Может ПЛК перезагружается (уходит в циклическую перезагрузку)? В ПЛК есть такие файлы как Debug.txt и Log.txt, в которых сохраняются причины перезагрузки, логи загрузки, старта/стопа. Посмотрите лог по перезагрузкам, если будут причины в сторожевом таймере, то проблемма в программе.
    Последний раз редактировалось Гарчев Евгений; 18.10.2013 в 11:18.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. пм01 и плк110-32
    от Vovaer в разделе Эксплуатация
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 27.07.2016, 16:18
  2. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 11:34
  3. ПЛК110-32 и ПЛК100
    от k-sudarikov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.12.2012, 14:01
  4. ПЛК110-32 и энкодер
    от nestor в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 07:38
  5. ПЛК110.32
    от CEkip в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 08:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •