Есть определенные правила прокладки линии связи:
- экранирование линий связи прибор-датчик;
- заземление экранов (со стороны прибора);
- заземление шита в который установлен прибор;
- использование питающих сетей не нагруженных на источники
электромагнитных помех (электродвигатели, частотные преобразователи
и пр.)
- прокладка линий связи прибор-датчик на удалении от силовых линий
связи;
- исключение продольных пересечений линий связи прибор-датчик с
силовыми линиями;
- использование промежуточных реле для управления исполнительными
механизмами;
- удаление прибора от силовых реле, пускателей прочих источников эл.
помех внутри щита.
Рекомендуем:
1. Линию связи датчик- прибор проложить с помощью экранированного медного кабеля (например, МКЭШ 2х0,5).
2. Развязать питание датчика и питание вторичных приборов.




Ответить с цитированием