    Тех. поддержка бывает. Извините за долгое молчание.

    Работа с ТРМ132М без модуля МР1-Р.
    В том случае, когда нет необходимости управлять насосами с помощью прибора ТРМ132М, можно отказаться от МР1 (в таком случае «теряются» функции управления насосами, контуром подпитки и устройствами аварийной сигнализации).

    В приборе необходимо перепрограммировать логику работы дискретных входов, чтобы прибор не срабатывал по аварии насосов (данная процедура необходима также при работе с нормально-разомкнутыми датчиками аварии насосов):
    - в папке Конфигурация/Дискретные Вх./Логика Дискр. Вх. Задано значение 00000000;
    - перемещаясь между разрядами с помощью кнопок альт+вверх и альт+вниз, необходимо установить 00011000;
    - подтвердите запись нажатием кнопки ввод;
    - для того, чтобы эти параметры вступили в силу, необходимо кратковременно снять питание с прибора (достаточно на 1 сек.) – снятие питания необходимо только для параметров папки Дискретные Вх. Для всех остальных параметров достаточно только нажатия кнопки ввод.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    12.10.2013
    Адрес
    Казахстан
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    Тех. поддержка бывает. Извините за долгое молчание.

    Работа с ТРМ132М без модуля МР1-Р.
    В том случае, когда нет необходимости управлять насосами с помощью прибора ТРМ132М, можно отказаться от МР1 (в таком случае «теряются» функции управления насосами, контуром подпитки и устройствами аварийной сигнализации).

    В приборе необходимо перепрограммировать логику работы дискретных входов, чтобы прибор не срабатывал по аварии насосов (данная процедура необходима также при работе с нормально-разомкнутыми датчиками аварии насосов):
    - в папке Конфигурация/Дискретные Вх./Логика Дискр. Вх. Задано значение 00000000;
    - перемещаясь между разрядами с помощью кнопок альт+вверх и альт+вниз, необходимо установить 00011000;
    - подтвердите запись нажатием кнопки ввод;
    - для того, чтобы эти параметры вступили в силу, необходимо кратковременно снять питание с прибора (достаточно на 1 сек.) – снятие питания необходимо только для параметров папки Дискретные Вх. Для всех остальных параметров достаточно только нажатия кнопки ввод.
    Добрый день Зоя
    Благодарю за ответ
    Но все же его не смог понять, разве логика работы дискретных входов повлияет на запрограммированную в приборе логику контроля работы насосов ?????
    Смена логики на 1 1 сменит лишь то, что при включении насоса алгоритм будет ждать на дискретном входе логический 0 а не 1 ???? Ил и я не прав ?
    Полагаю пока в приборе вы не перепишете алгоритм контроля насосов по дискретным входам или без такового управления насосами и их контроль реализовать не возможно. ((( Хотя вы разработчики и вам виднее, но по логике ответ не верен полагаю, так как прибор включит насос 1 через 10 секунд проверит дискретный вход , считает логический 0 типа давление есть и продолжит работу думая что насос есть , но при этом управление насосами надо реализовывать в ручную. А как переход между сезонами и автоматическое отключение отопления или ГВС ? Насосо молотит пока его в ручную не выключишь ???
    Попробую реализовать по другому, на реле прибора управления насосами заведу 24 вольта с прибора, выход за паралелю на дискретные входы с каждого реле на свой вход и на доп наружные 24 вольтовые реле, которое включит насос. Логику работы оставлю так же 000000
    Хотелось бы в новой версии ПО увидеть возможность выбора типа управления насосами с датчиком диф давления или без и через реле аварийного насоса или модуль расширения.
    Удачи

Похожие темы

  1. ТРМ132, диспетчеризация.
    от oookvk в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2018, 08:08
  2. ТРМ132, график.
    от oookvk в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 15:41
  3. ТРМ132 настройка
    от mrdesha в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 17:11
  4. трм132
    от timonoff в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.12.2009, 21:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •