Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
Действительно, в ТРМ1 при выходе из режима программирования или при смене уставки, высвечивается на несколько секунд надпись no.dt и происходит переключение реле.
Эту особенность мы заметили и исправили в ходе модернизации прибора. С октября 2013 года в продажу поступают приборы с новой прошивкой ([M02]), в которых переключение выходных элементов не происходит, прибор не высвечивает no.dt.
так прошивку поменяли или "железо"?
Может стоит человеку посоветовать отнести прибор в сервис, чтоб сменили прошивку если дата его выпуска раньше чем 10.2013