    В руководстве по эксплуатации к САУ-МП, нет конкретной длины линии связи датчик - прибор. Поскольку это, указывается в государственных стандартах и нормах по проведению монтажа оборудования.

    Вам, необходимо расчитать величину падения напряжения на трассе.

    Максимальная длина провода зависит от используемого кабеля и, в частности, от его электрического сопротивления и сечения жил (проводов). Максимальное сопротивление линии связи "датчик -> вторичный прибор" при подключении, составляет 5 Ом на каждую жилу (провод) кабеля (медь). Длина определяется из формулы: L = R · S / r, где R — сопротивление линии связи, S — сечение жилы кабеля линии связи, r — удельное сопротивление (0,0175 Ом·мм2/м для меди). Например, для кабеля МКШ с сечением жилы S = 0,35 мм2, максимальная длина L составляет 300 м.
    Последний раз редактировалось Папулов Сергей; 18.08.2008 в 12:05.