Показано с 1 по 10 из 1207

Тема: Обновленный ПЛК110?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Эттэншин ! Новый трэнд : "The Pork Side". Пока ждём, поиграем в птичек на CODESYS ?

    http://www.gazeta.ru/tech/2013/09/18_a_5658273.shtml

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.
    Игрался в свободное время со своим ПЛК, все вроде-бы устраивало, дошло дело до установки в реальное устройство, и тут вылезло , что быстрые выходы проинвертированы , а я на них посадил двигателя по 18 кВт...
    Нашел в форуме такое сообщение :

    НОМЕР ТЕСТА :ЕТ201306181908. ДИСКРЕТНЫЕ ВЫХОДЫ. Обновлённый ПЛК110-32К.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1.Препутаны контакты на колодке.DO1 и DO2 поменяны местами.
    2.Сигналы на 4-х быстрых выходах сделаны с инверсией.


    И ответ уаважаемого Владислава Филоненко :
    1,2. Это тестовый образец - так и должно быть.

    Собственно вопрос, в новых прошивках эта чепуха таки убрана, или "так и должно быть"
    Новые прошивки пока не накатывал, есть вопросы:
    Ничего не понял по перемычке XP2 , разобрал устройство, ничего похожего на перемычку не вижу, вижу коричневый провод идущий с нижней платы на верхние и в месте присоединения обозначение "XP2" это оно ? Объясните пожалуйста.
    Последний раз редактировалось e.s.; 30.09.2013 в 21:44.