САУ-МП алгоритм 20
При смачивании электрода сухого хода реле 1 контроллера замкнуто или разомкнуто.
-
Пользователь
Выход №1 включен.
могу скинуть инструкцию с описанием работы алгоритма №20
-
Супер Модератор
Реле должно быть замкнуто, если электрод подключенный к первому входу смочен больше времени указаному в параметре Т1 .
И реле должно быть размкнуто,если электрод осушен больше времени указаному в параметре Т2.
-
незарегистрированный
Гость
Большое спасибо за информацию.
Gans если незатруднит сбросьте инструкцию с описанием работы алгоритма 20 на e-mail: makarov@izhkotel.ru.
-
Пользователь
Выслал.
Странно что в руководствах пользователя не все алгоритмы работы СУА-МП описаны причем в разных версиях разные алгоритмы пропущены.
P. S. сам в этом месте прокололся - в последний момент пришлось довешивать промежуточное реле (инвертировать выход для системы блокировок и сигнализаций)
-
незарегистрированный
Гость
При какой максимальной длине кабеля от датчиков уровня до контроллера САУ-МП система будет работоспособной
-
Пользователь
регламентирована длинна - 100м.
Если Вам необходимо больше, можете тянуть, главное, чтобы небыло сильных помех по линии.
-
незарегистрированный
Гость
100 м. это хорошо, а в какой технической документации по САУ-МП можно это подтвердить
100 м. это хорошо, а в какой технической документации по САУ-МП можно это подтвердить
-
Пользователь
Уважаемый, незарегистрированный.
В руководстве по эксплуатации к САУ-МП, нет конкретной длины линии связи датчик - прибор. Поскольку это, указывается в государственных стандартах и нормах по проведению монтажа оборудования.
Вам, необходимо расчитать величину падения напряжения на трассе.
Максимальная длина провода зависит от используемого кабеля и, в частности, от его электрического сопротивления и сечения жил (проводов). Максимальное сопротивление линии связи "датчик -> вторичный прибор" при подключении, составляет 5 Ом на каждую жилу (провод) кабеля (медь). Длина определяется из формулы: L = R · S / r, где R — сопротивление линии связи, S — сечение жилы кабеля линии связи, r — удельное сопротивление (0,0175 Ом·мм2/м для меди). Например, для кабеля МКШ с сечением жилы S = 0,35 мм2, максимальная длина L составляет 300 м.
Последний раз редактировалось Папулов Сергей; 18.08.2008 в 13:05.
-
незарегистрированный
Гость
Скажите, пожалуйста, есть ли ошибка в руководстве САУ-МП по расположению перемычек на плате для 20-го алгоритма? И если есть, то как правильно их расположить?