Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
В ПР-ке ... если бы её вскрыли и поглядели на плату ... стоит внешний транзистор на управление реле, который легко можно заменить, если он выгорит
Профессионализм, по моему мнению, заключается не в том, чтобы не вскрывать и самостоятельно дорабатывать блоки, а в том, чтобы эти доработки были грамотными, надёжными, безопасными.
А уповать на производителя и на то, что он всё сделает и на блюдечко с голубой каёмкой положит вкусненькое ... как-то ... непрофессионально ... особенно в России.
ПР вскрывал сотню раз .транзистор может сгореть на КЗ между переходами база-коллектор и тогда 220 пойдет на порт процессора.ни разу не уповал на разработчиков ,предлагал решения ,да было...я говорил о профессионализме в предлагаемых потребителями решений ,для всех.Знаете сколько было попыток навешать свои устройства на разьем ,что для программирования и связи с ПК(на уарт).Так вот разработчики ,обжогщись однажды на этом (без гальванической развязки) категорически не хотят дать пользователю использовать этот порт напрямую ,от сюда и ПРМИ485 в том числе и программаторы .Кроме помех ,ведь еще есть такая вещь как статика (напряжение в тысячи вольт) ....