Показано с 1 по 10 из 4973

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для jurich
    Регистрация
    13.05.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Хорошо бы проект глянуть

    есть макрос для передачи информации из ПР в ПР по паре проводов с небольшой скоростью ,если выходы релейные ,если на выходах транзисторы или цап (ПР114) ,то быстродействие можно поднять на порядок.

    Для реализации ШИМ можно использовать ПР110 ,если частота шим небольшая (1гц) ,но это обычно для регулирования нагрева ,а у вас пресс...Если это ПР114 ,то можно ,но нужен сам усилитель (ключи).ТТР на вряд ли подойдет , у вас же постоянка и напряжение 24вольта ....-нужны мощные транзисторы (ключи)
    Прилепил программу для работы с гидростанцией У2706.082.

    Сам насосhttp://www.psm-hydraulics.ru/?id=1004

    усилительhttp://www.psm-hydraulics.ru/?id=1024

    Пока собираюсь использовать родной усилитель, задавая ему входной сигнал ПР-кой с резистивным делителем. Просто хочется предусмотреть и шим в который работяги влезть не смогут, а то на усилителе кнопочки всякие - ну как не понажимать?
    Если смастырить шим на ПР-ке, то от родного усилителя можно будет использовать только силовой выход, выкинув "родной" контроллер.

    Так есть какое-то оригинальное и простое решение по расширению входов/выходов? Надо что - две пр-ки 114-х или можно связку из 110+114? Очень было бы интересно.
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,159

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jurich Посмотреть сообщение
    Если смастырить шим на ПР-ке, то от родного усилителя можно будет использовать только силовой выход, выкинув "родной" контроллер.

    Так есть какое-то оригинальное и простое решение по расширению входов/выходов? Надо что - две пр-ки 114-х или можно связку из 110+114? Очень было бы интересно.
    1.Уже смостырен ШИМ на ПР110 ,но частота не более 1гц,что бы реле на долго хватило ,если несущею частоту надо больше ,то можно использовать тот же макрос ,но только на транзисторные выходы .
    2.соединить между собой можно любые Пр-ки по двум проводам ,для передачи информации на небольшие расстояния ,но опять же если использовать на выходе реле ,то передача слова займет больще 3 сек ,если выход транзисторный ,то меньше 1 сек ...Что то с поиском не разобрался ,что бы найти примеры на форуме ....,раньше было проще .
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3
    Пользователь Аватар для jurich
    Регистрация
    13.05.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    1.Уже смостырен ШИМ на ПР110 ,но частота не более 1гц,что бы реле на долго хватило ,если несущею частоту надо больше ,то можно использовать тот же макрос ,но только на транзисторные выходы .
    2.соединить между собой можно любые Пр-ки по двум проводам ,для передачи информации на небольшие расстояния ,но опять же если использовать на выходе реле ,то передача слова займет больще 3 сек ,если выход транзисторный ,то меньше 1 сек ...Что то с поиском не разобрался ,что бы найти примеры на форуме ....,раньше было проще .
    Хм.. А если взять тупо 3 выхода одной ПР и подать на вход второй. Будем иметь в двоичном коде 8, на самом деле 7 полноценных команд для второй ПР-ки.
    Мне кажется скорость передачи несравненно выше будет, уж по-любому меньше секунды...
    На вторую отправить малозначимые команды, как то индикация, контроль аварийной температуры, пуск, управление гидроцилиндрами, а первая - важные команды: стоп, управление двигателем, шим.
    Как думаете - возможно такое?
    ps ШИМ на усилитель от 50 до 500 Гц.

  4. #4
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,159

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jurich Посмотреть сообщение
    Хм.. А если взять тупо 3 выхода одной ПР и подать на вход второй. Будем иметь в двоичном коде 8, на самом деле 7 полноценных команд для второй ПР-ки.
    Мне кажется скорость передачи несравненно выше будет, уж по-любому меньше секунды...
    На вторую отправить малозначимые команды, как то индикация, контроль аварийной температуры, пуск, управление гидроцилиндрами, а первая - важные команды: стоп, управление двигателем, шим.
    Как думаете - возможно такое?
    ps ШИМ на усилитель от 50 до 500 Гц.
    СКОРОСТЬ по аналоговым выходам у ПР114 не более 75гц.
    если есть лишние выходы у ПР ,то их можно ,хоть все использовать .но только 3 выхода нужно подавать на 3 входа ,а их может не хватить.
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #5
    Пользователь Аватар для jurich
    Регистрация
    13.05.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    СКОРОСТЬ по аналоговым выходам у ПР114 не более 75гц.
    это предельная частота для шима?- ну тогда это не вариант

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jurich Посмотреть сообщение
    это предельная частота для шима?- ну тогда это не вариант
    --- надо вывести коллектор транзистора дискретного вЫхода наружу и проэкспериментировать в натуре. То, что работает в симуляторе, частенько не работает вживую.
    На своём проекте столкнулся с самопроизвольным дребезгом двух смежных выходов на ПР110 при стендовом тестировании. Что-то поковырял в программе, вроде исчезло. Вопрос "почему" остался открытым

  7. #7
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,159

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    --- надо вывести коллектор транзистора дискретного вЫхода наружу и проэкспериментировать в натуре. То, что работает в симуляторе, частенько не работает вживую.
    На своём проекте столкнулся с самопроизвольным дребезгом двух смежных выходов на ПР110 при стендовом тестировании. Что-то поковырял в программе, вроде исчезло. Вопрос "почему" остался открытым
    Вытаскивать потроха ПР наружу ,что бы потом случайно коротнул кто нибудь....,,лучше реле выпаять и поставить оптрон ,если уж самодельничать и использовать штатные клеммы .
    электронщик до мозга костей и не только

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •