Показано с 1 по 10 из 79

Тема: примеры программ и полезности

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию пример связи плк100, мва8 и ип 320

    МВА - 16 адрес, протокол modbus ASCII, RS485
    ИП320 - 1 адрес (slave), Modbus RTU, RS232
    ПЛК100-220.R-M прошивка 2-03 таргет 2-02-4

    мва-плк-ип.zip

    + аналогичный пример для трм101

    ТРМ101 - 2 адрес, протокол ОВЕН, RS485, скорость 115200
    ПЛК100-24.К-L прошивка 2-07-2 таргет 2-05-7
    ИП320 - мастер (ПЛК адрес 1), Modbus-RTU, RS232, скорость 115200

    ТРМ101-ПЛК100-ИП320.rar
    Последний раз редактировалось Kirill; 08.05.2009 в 11:59.

  2. #2

    По умолчанию Пример связи ПЛК и трм 133

    ПЛК100-24.К-L прошивка 2-03 таргет 2-02-4
    трм133 адрес 16, протокол ОВЕН, RS485

    обратите внимание на дополнительные ФБ

    опрос трм133.zip

  3. #3

    По умолчанию Пример опроса ТРМ202

    Опрос входов и уставок ТРМ202, изменение уставки с ПЛК

    ПЛК 100-24.К-L прошивка 2-3 таргет 2-02-4

    trm202.zip

  4. #4

    По умолчанию Пример опроса СИ8 с помощью ПЛК100

    Опрос значения, подсчитанного счетчиком СИ8 (параметр DCNT).

    Для корректного отбражения полученного значения в проекте реализован ФБ пересчета. Этот же ФБ есть в архиве в виде импортируемого файла.
    Аналогичным образом можно опросить значение расходомера на СИ8.

    ПЛК 100-220.R-M прошивка 2-3 таргет 2-02-4

    Связь ПЛК и СИ8.zip

  5. #5

    По умолчанию Пример настройки ИП320 в режиме мастера и слэйва

    Автор - Сергей_К

    Мастер

    zip2_Ma.zip

    Слэйв

    zip1_Sl.zip

  6. #6

    По умолчанию пример реализаци связи 2-х ПЛК100 через ethernet с помощью протокола modbus

    ПЛК100-24.к-L
    Один из контроллеров – ведущий, другой – ведомый.
    Одна из переменных пересылается из мастера в слэйв, другая запрашивается мастером из слэйва.

    Связь 2 ПЛК по ModbusTCP.rar

  7. #7

    По умолчанию ФБ графика температуры отопления

    Пример формирования графика температуры отопления в зависимости от температуры наружнего воздуха с реализацией ночного режима работы.

    Функциональный блок экспортирован, для вставки в проект необходимо сделать импорт.

    Автор - Avit

    graph_temp1.zip

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •