Техническое задание.
Имеется два скважинных насоса, к текущей системе добавили еще один
насос для увеличения производительности. Насосы работают на емкость в
которой три поплавка, при срабатывании поплавка верхнего уровня должен
вклюиться один из насосов, при срабатывании среднего уровня в работе
должны быть оба насоса. Срабатывание поплавка нижнего уровня
используется в старой части схемы для блокирования повышающего насоса и
аварийной сигнализации. Дополнительно заказчик желает чтобы был выбор
режима работы, в автоматическом режиме по заполнении емкости в
следующий раз работает другой насос. И чтобы была возможность выбрать
принудительно какой из насосов работает первым. Старая схема работала
только по верхнему поплавку. Сигнализация или защита по сухому ходу
скважины не требуется, а также дополнительная защита (например тепловое
реле) тоже не требуется.
Расмотрев несколько вариантов предложили остановиться на
ПР110-220.8ДФ.4Р-Ч - это программируемое реле с часами реального
времени (так сказать возможности про запас)
Схема электрическая.
Ну тут все линейно и просто, пара моментов выключатели QF7 и QF8 для
наладки и проверки насосов принудительно в нормальном режиме должны
быть выключены.
Программа.
Тут все просто для программиста, для остальных маленькие комментарии.
Значит таймеры TON1-TON2 задержка включения насосов, обычно я еще
добавляю задержку выключения секунд на 5. А вот третий таймер нужен для
стартовой инициализации. Далее, в момент выключения по заднему фронту
формируется импульс переключения. Если насос выбран принудительно ,
произойдет их смена. Если переключить в момент работы, вот именно в
этот момент и сработают таймеры задержки, для избежания гидроударов.
Спасибо за внимание. Если сделаем то выложу фотографии.