Цитата Сообщение от Геннадий Дементьев Посмотреть сообщение
СВЗ; Сейчас ПЧВ управляет водонапорным насосом через ПИ-регулятор с обратной связью по выходному давлению через ПД100. Входное (сетевое) же давление на носос иногда может падать до нуля вплоть до пустой трубы. Хочется защитить насос от работы всухую без установки дополнительной аппаратуры.
Начало работы: насос остановлен. Если давление в системе выше, например, 0.2 бар, происходит запуск насоса, далее он работает на ПИ-регуляторе (уже настроенном), поддерживает заданное давление (2.5 бар). Если в дальнейшем давление начнет падать ниже, например, 1.0 бар, при работающем на полных оборотах насосе, то его надо остановить и выдать аварийный сигнал. Постоять на таймере несколько минут для выравнивания давления в системе. Далее переход к началу цикла.

Уважаемый СВ3! Ваша задача решена в руководстве по проектированию ПЧВ3, гл.4.8: http://www.owen.ru/uploads/rpr_pcv3_006_1.pdf
У меня ПЧВ1. По этой задече сделал набросок последовательности событий-действий. Хотелось бы уточнить некоторые момента:
1) если ПЛК запускается в параметре 13-01 через цифр.вход, а в параметре останова 13-02 поставить "0", то изменение на цифр.входе из "1" в "0" остановит ПЛК?
2) если в каком-либо действии ПЛК в пар.13-52 выбрать [1] - нет действия, то перейдет ли ПЛК к оценке следующего по порядку события?
3) если таймер отработал и встал в "1", то при переходе на начало следующего цикла он сбросится в "0"?