Изумленным советую почитать СНиП II-35-76, желательно актуализированную редакцию 2012 года, а ликбез тут устраивать я не буду, это к теме не относится. Шкаф критикуем, шкаф...
Если уж по СНИПам работаете - должны быть кабели промаркированы.
Так - то шкаф как шкаф , типичное котло-жкх без изысков.
В упомянутом Вами документе нет ни слова о том, что для светозвуковой сигнализации должны применяться отдельные лампочки и звуковые извещатели на каждый параметр.
Один общий звонок и одна общая лампа сигнализации вполне применимы.
А детализировать можно по сообщениям на панели оператора.
Или Вы для каждого параметра ещё и свою мелодию проигрываете?
Последний раз редактировалось Ryzhij; 28.08.2013 в 08:57.
Была идея с проигрыванием голосового оповещения... Но местные кошки пугаются...
И даже если без оглядки на снип, нужно, среди прочего, всегда учитывать два критерия: во-первых, контингент персонала, обслуживающего котельную (я же не зря упомянул, что это санаторий; это же деревня, уважаемые коллеги, деревня, со всеми вытекающими особенностями работы... ), а во-вторых, персоналию инспектора технадзора, который будет все это принимать (понятно, что в России все решается традиционным способом, но у нас коммерческая структура и мы стремимся снизить "представительские" расходы).
Кабели уже промаркированы, на фото этого еще нет.
Испугаешься тут, когда то с одной стороны, то с другой, кто-то дурным голосом орёт.
Ведь, следуя Вашей логике, громкоговорители тоже должны быть разными, по числу параметров. Нет?
Три безымянных кнопки тоже получили свои шильдики? Кнопка проверки индикации у Вас предусмотрена?
Последний раз редактировалось Ryzhij; 28.08.2013 в 10:07.
А из каких соображений аварийный выключатель вынесен на боковую стенку?
Голосовые сообщения нужны! Только, чтобы местные крысы пугались. Кошки привыкнут
Чтобы случайно не нажали? Так его хоть куда прячь- все равно найдутся чудики которые "случайно" ткнут. Помнится, в одном селе на семя-очистном комплексе за одну только смену (12 часов!) раз 7 произошло аварийное отключение всего оборудования. И только в одном случае- это было действием оператора (обоснованным), в остальных- кнопку нажимала... форточка, которая открывалась ветром.
Мне кажется- подобные выключатели нужно делать по типу ручных пожарных извещателей ("открой крышку-нажми кнопку")?
Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.
Функцию проверки индикации выполняет многофункциональная черная кнопка "Подтверждение" (еще и цифровые индикаторы проверяются - в них пишутся определенные числа), она же снимает звуковой сигнал при наличии тревоги и "защелкнутые" триггерами причины остановки котла. И таки да, кнопки тоже уже с шильдиками. "Пуск", "Стоп" и "Подтверждение". "Грибок" поставили сбоку, просто чтобы его не снес пьяный слесарь, там проход довольно узкий.
Вот еще изображения некоторых экранов (СПК не подключен к периферии, поэтому все по нулям):
1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg