Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Не могу прочитать дату и время из ИП320

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    http://capzap.mobi/plc/ как раз вроде работа с сом-портом в вреде, хотя сама прога может и в линуксе работать
    благодарю за ссылку. краем глаза взглянул. понял, что там общая ява бибилиотека для работы с модбас по послед. порту и библиотеки, кот. записывают данные с порта в csv.
    папку с ява закинул к файлу cmd. файл запустил, он подключил библиотеки (вроде бы как) и завис. грешу на 8 винду.
    решил пока оставить.
    залил в панельку проект, где панель мастер. функция дата/время - 3x45.
    нашел mbslave программку. по 3х связаться не смог. связался по 4х(!) с 45 регистром. вижу , что в
    45 - 0 (пустой xD)
    46 - 4873 (реагирует на изменение года месяца дня ?)
    47 - 4868 (реагирует на изменение часов минут ?)
    48 - 18481 (реагирует на изменение секунд ?)
    49 - 0
    50 - 0
    ? - означают, что не уверен. это результат изменения значения времени с панели.
    Получается, что время выводится только с помощью 4х и в режиме мастер панель (забавно, что в 4х значения вижу, а в 3х нет, хотя в проекте выставлено отдавать в функции 3х)? Сейчас собираюсь погонять панель - подробнее глянуть, как изменяются значения и попытаюсь найти хоть какую-то логику во всем этом :/
    Если в панели меняю значения времени - происходит диссконект. Не знаю, на строне программы тестера это или панели.
    ну хоть какой-то результат, правда маленько маразмом попахивает... 0_0
    Последний раз редактировалось Mazahakka; 17.08.2013 в 21:53.

Похожие темы

  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 27.07.2013, 20:26
  2. ПЛК160: узнать дату и время в DATE_AND_TIME
    от Yegor в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 07:35
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 12:59
  4. сми1 не могу нормально прочитать дискретные входы.
    от Алексей Дмитриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 23:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •