можно реализовать на ТРМ 132 возможность отключения системы ГВС, если нет давления холодной воды? а с подачей давления автоматический запуск.
можно реализовать на ТРМ 132 возможность отключения системы ГВС, если нет давления холодной воды? а с подачей давления автоматический запуск.
Последний раз редактировалось oookvk; 05.08.2013 в 15:54.
неужто у всех так хорощо с холодной водой, что и о закипании теплообменников думать не надо?
техподдержка АУ! помогите с даннвм вопросом. сейчас ставим ГВС на пар и вопрос очень актуальный.
Здравствуйте. Специального режима - отключение ГВС по давлению в приборе нет. Полное закрытие клапан ТРМ132М осуществляет в случае аварии датчика температуры Тгвс. Таким образом, в случае необходимости, можно "обмануть" прибор для того, чтобы он выполнил указанную Вами задачу: использовать датчик-реле давления, который в случае пропадания давления будет своими контактами либо разрывать линию связи датчик-прибор, либо добавлять сопротивление (с помощью резисторов) до аварийного (слишком большое) значения. В результате чего контур перейдет в режим аварии по Тгвс и клапан будет полностью закрыт. Как только на входе прибора появится корректное значение, прибор снова перейдет в режим регулирования.
Гарист Надежда
Продукт-менеджер АН "Датчики"
Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.