Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 38

Тема: Вопрос по СПК110

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
    Что-бы не плодить новых тем решил здесь написать.Получили сегодня образец СПК110 на тестирование,закинул в него небольшую программку две кнопки, лампочка, текстовый и числовой дисплей., и сразу возникло несколько вопросов:1.Возможно-ли управление подсветкой и можно убрать курсор с экрана?2.Подписи на кнопках отображаються коректно ,а вот переменная STRING на экране в виде закорючек английский отображаеться нормально(юникод включен).3.Если-ли ограничение по количеству загрузок проекта в СПК
    Добрый день.
    1) Можно. Без проблем. По ссылке ниже скачайте пример. Он там пока один. Вам нужен ФБ Brightness_SPK1XX из папки 07.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15530

    Если коротко, то надо писать значения от 0 до 100 в формате STRING в файл: '/sys/class/backlight/pwm-backlight/brightness'

    2) Все верно. Codesys продукт немецкий. Поэтому он не знает что такое кодовая страница WIN1251 (кирилица).
    От работает на стандартной английской таблице символов.

    Отличие кодировок заключается в том, что сама табличка состоит из символов с 0 по 255.
    Половина этих символов -основная таблица.
    Вторая половина - расширенная.

    Во всех кодировках основная таблица - это английский алфавит + цифры/знаки и спец символы.
    Расширенная - это символы для вывода графики в текстовом режиме.

    В остальных кодировках эта таблица(второстепенная) используется для вывода своего словаря. Например, в Win-1251 это русский алфавит.

    Поэтому используйте тип данных WSTRIN -это строки в формате Юникод. Это новый тип данных в версии 3.5.
    На мой взгляд очень удобный. Давно пора его реализовать.
    С этими строками работа абсолютно аналогична формату STRING.
    Для работы с Wstring используйте библиотеки :
    Standart64
    StringUtils

    3) Не понял вопрос. Поясните что конкретно имеете в виду.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    956

    По умолчанию

    Про загрузки например как на ПЛК1ХХ ограничение в 50000 раз, насколько я помню.

  3. #3
    Пользователь Аватар для reallis
    Регистрация
    09.09.2013
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    39

    По умолчанию

    Ув жекон, я тоже на днях собираюсь боротся с СПК110, очень огромная просьба закинь примеры простейших программ кнопки лампочки датчики с выводом на экран, пока борюсь с кодесисом, но сплошные ошибки ((( и вопрос СПК110 к нему нужен ПЛК? Пытаюсь понять схему подключения просьба ко всем неравнодушным не оставьте без внимания жду ответов. Зарание спасибо ! думаю все будем сталкиватся с мелкими проблемами а все вместе справимся .

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    956

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от reallis Посмотреть сообщение
    Ув жекон, я тоже на днях собираюсь боротся с СПК110, очень огромная просьба закинь примеры простейших программ кнопки лампочки датчики с выводом на экран, пока борюсь с кодесисом, но сплошные ошибки ((( и вопрос СПК110 к нему нужен ПЛК? Пытаюсь понять схему подключения просьба ко всем неравнодушным не оставьте без внимания жду ответов. Зарание спасибо ! думаю все будем сталкиватся с мелкими проблемами а все вместе справимся .
    Да пожайлуста в КДС 3 делал проект первый раз,так что за недочеты прошу сильно не пинать проект делал в целях тестирования СПК110, но в итоге работает уже 2 недели ни каких замечаний от операторов не поступало, ФБ управлением зуммером и яркостью взяты из примера Александра Приходько, которому кстати большое спасибо за оказанную помощьSIP.projectarchive

  5. #5

    По умолчанию

    ну как такового ограничения нет
    Просто чем чаще вы пишете данные на FLASH, тем быстрее она из строя выйти может.
    Пока про ограничения такие не задумывался, уточню параметры FLASH и сообщу на форуме.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    956

    По умолчанию

    Понятно, пока вроде-бы всё,будем осваивать.

  7. #7

    По умолчанию

    И всё-таки, есть ли возможность убрать стрелку "мыши"?
    Отдел КИПиА

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 2345lug Посмотреть сообщение
    И всё-таки, есть ли возможность убрать стрелку "мыши"?
    На данный момент нет, сейчас прорабатываем возможность сделать это опционально.

  9. #9

    По умолчанию

    она как бы с одной стороны мешает и лишняя, с другой стороны по этой стрелке точно видно куда пальцем ткунл

  10. #10

    По умолчанию

    лучше была-бы индикация в виде кружочка полупрозрачного в месте приткновения пальца, который через какое-то время исчезал, так можно сделать на андроид устройствах. тут было-бы к стати.

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопрос по комплектации ПО.
    от rocky7 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.01.2013, 09:31
  2. Вопрос по ПКП1И
    от pilgrim_sv в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 11:34
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 23:18
  4. Вопрос по UNM
    от Логвиненко Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.07.2008, 15:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •