    По разл. интерфейсам ПЛК может иметь несколько мастеров ModBus, причем:
    Для USART по 1 мастеру на физ. интерфейс (можно и больше, но зачем?).
    По ModBus TCP - по числу соединений, т.е. slave устройств в пределах ограничения числа сокетов (15 шт.).
    В сумме не больше 12-х мастеров.
    Число Universal Modbus Device (в т.ч. и шаблонов МВА/МВУ/МДВВ) не более 2048

    Естественно для большого числа мастеров и UMD необходима неограниченная лицензия.

  2. #2

    По умолчанию

    В ModBus на одной физической линии может быть только один мастер и несколько slave. Не важно RS232 или RS485 или Ehternet. Master инициализирует обмнен slaves толко отвечают. В ModBus не предусмотрено прослушивание линии на занятость, нет арбитража и т.д.
    Если у вас будет два мастера на одной физической линии то они будут мешать друг другу и обмен данными станет просто невозможен.