Последний раз редактировалось Atman; 09.11.2017 в 12:48.
На 10 мВт можно забыть про 8 км сразу. А вы себе процесс измерения мощности представляете вообще? Насколько это сложно сделать "ничего не останавливая". Кто возьмет на себя ответственность за останов котельной :-) Так что пока одни боятся у других все работает уже много лет.
P.S. И с шириной диапазона вы что-то путаете.
Да, больше 2-3 км с хорошими ненапраленными антеннами, и 3-5 км с направленными антеннами работать не будет.
Если больше 10 мвт, то это нарушение законодательства.
Если больше , то только лицензируемый диапазон, или GSM связь.
По поводу полосы частот, да опечатался, уже поправил.
Уважаемые знатоки. Насколько я понял из выше сказанного для большей надежности лучше использовать радиомодемы с частотой к примеру 2МГц соответственно проверить его регистрацию в реестре радиочастот. К примеру могу применять для данных условий радиомодем SST-2450 с выносной антенной ANT-21? Его диапазон частот 2400МГц (2410.496МГц..2471.936МГц) 0.05Вт.
Здравствуйте! Необходима диспетчеризации насосной станции (3 насосные установки 130 кВт, 8 задвижек, расходомер, пожарная сигнализация и видеонаблюдение). пуско -регулирующее оборудование довольно старое (пускатели, контакторы). Передача данных в приоритете GSM, удаленность НС 15 км. Необходимо удаленно запускать насосные установки, регулировать запорную арматуру на основе Scada, с возможностью передачи сигнала IP видеонаблюдения. Помогите пожалуйста с подбором оборудования.
Вы насосы 130кВт хотите удаленно пускать контактором :-) Не советую, все равно работать не будет долг, если вообще будет.
Ну так и закладывайте сразу. Если качаете в бочку то ПЧ вам не нужен скорее всего. Тут много моментов связанных с пуском, как сейчас запускается насос? Закрывают ли задвижку перед пуском. Касательно асего остального чего вы просите то это все абсолютно реально если есть нормальная связь GSM. Реально даже без GSM если рельеф без перегибов.
Пуск происходит исключительно в ручном режиме оператором, не регулируется никаким параметром. Каждый насос имеет 2 задвижки, всасывающую и напорную, управление ими подразумевается так же исключительно в ручном режиме удаленно оператором. О автоматизации речи не идет, суть в удаленном управлении
Последний раз редактировалось Ivan5150; 04.04.2018 в 08:30.