    Купить MasterScada и сетевого клиента к ней.
    Или посмотреть в сторону других SCADA с сетевыми клиентами. В любом случае бесплатных решений не встречал, хоть какую-то денежку но заплатить придется.

    Team viewer не очень хорошее решение с борьбой за мышку и разрешение экрана...

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день, помогите советом. Есть предприятие машиностроительное. Оборудование разное и его порядка 1-2 тыс единиц. Но сейчас нижний уровень не трогаем. Задача дистанционного управления не стоит. Нужно сделать диспетчеризацию и архив работы оборудования. Есть заводская сеть. Планирую по одному ПЛК110+Модули ввода/вывода на каждый участкок, их всего 8. На каждом порядка 100 ед. оборудования+оборудование учета эл.энергии. Верхний уровень MasterSCADA. Вопрос достаточно ли будет rs-485 или необходимы будут радиомодемы? что я упустил?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    У вас на предприятии есть сеть, зачем вам RS485 ? ПЛК сразу в сеть, только пусть сетевики VLAN сделают чтобы чужие не совались.
    Лучше поставить преобразователи Ethernet - RS485 там, где это возможно. А вообще чтобы понимать, необходимо знать, где и что вы ставите, расстояния между узлами и так далее

    Чем собрались опрашивать узлы учета, какие узлы учета ? Может вам будет лучше скрестить Телемеханику лайт с Мастер Скада ?
    В смысле ПЛК110 не лепить.

  4. #4

    По умолчанию

    нижний уровень датчики дискретные сигналы, иногда аналог плюс счетчики Меркурий . все это завести в модули в/в и выкинуть в Ethernet? протяженность цеха 1 км есть места с помехами

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    Выкинуть в Ethernet, если в цеху есть оптика до диспетчерских пунктов и т.д.. Говорю же, надо понимать структуру вашей сети, если она достаточна, например есть оптика и от узлов перехода на медь до точек мониторинга позволяет расстояние, то ставить там преобразователи в 485-й, Посмотреть в сторону Телемеханика Лайт, как она сдружится с Мастер Скадой и не заморачиваться с ПЛК110 (зависит от необходимости локального управления)...

    Ну это пример. Сперва надо взять IT шников и посмотреть на возможности сети. А то так одним ПЛК с Телемеханикой можно было бы обойтись.
    з.ы. или вообще только скадой без всяких ПЛК.....

  6. #6

    По умолчанию

    Сейчас только медь. Но она не на всех участках есть, по-этому можно будет добавить оптику. Скаду в любом случае нужно. Так как хотят, что бы был удаленный доступ у начальства. А какое ограничение по точкам у Телемеханики ?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23467
    ну так изучайте, спрашивайте, есть же тема.

  8. #8

    По умолчанию

    спасибо большое за консультацию

  9. #9

    По умолчанию

    Полностью согласен с melky - надо смотреть топологию. Расстояния. Количество строений. Какие коммуникации есть. Какие требования к SCADA системе - что и как отображать. Нужно ли в дальнейшем будет увеличивать ее и добавлять удаленное управление. Сейчас не нужно, но думать об этом стоит сейчас.
    Время обновления данных с полевого уровня. Раз в секунду \ минуту \ час. Архивы.
    Дальше проще. Мх110 + преобразователи. Мх110 + ПЛК.

  10. #10

    По умолчанию

    цех с 8 пролетами. Отображать нужно режимы работы и энергопотребление оборудования. Расширять точно будет нужно. В будущем автоматические и полуавтоматические линии. Время опроса раз в сек. Архив в базу данных.