Система синхронизации и ее схемное решение в БУСТ предназначена для работы на переменном токе нагрузки.
Для обеспечения пропорциональной регулировочной характеристики алгоритм работы синхронизации выполняет
регулирование угла проводимости силовых вентилей в диапазоне, от 0 до 180 эл. град.
В выпрямителе по предлагаемой схеме угол проводимости силовых вентилей должен регулироваться в диапазоне,
от 0 до 60 эл. град.
При таком несоответствии диапазонов использование БУСТ для трехфазного выпрямителя может привести
к нестабильной работе и регулировочной характеристике с разрывами пропорциональности.
Так же, потеря управляемости может произойти по причине реактанса нагрузки.