Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Зависают два выхода МУ110-16Р

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте, zendo057.
    Проверьте адреса модулей они не должны пересекаться, например:
    МВ110-32ДН = 16;
    МВ110-32ДН = 48;
    МВ110-32ДН = 80;
    МУ110-32Р = 112;
    МУ110-16Р = 144;
    МУ110-32Р = 160;
    + не используйте выходные переменные для хранения промежуточных результатов.
    Последний раз редактировалось Gans; 27.06.2013 в 21:10. Причина: Исправил адресацию модулей.