Подскажите, почему при работе по 6-му алгоритму через некоторое время ( примерно 7 минут) логика работы меняется на противоположную.
Подскажите, почему при работе по 6-му алгоритму через некоторое время ( примерно 7 минут) логика работы меняется на противоположную.
Правильно ли я Вас поняла:
Вы подаете напряжение на прибор, он начинает работать по прямой логике, после 7 минут работы, САУ-МП меняет логику на обратную. И если вы снимете питание и подадите снова, то прибор снова начинает отрабатывать 6 алгоритм по прямой логике?
да, Вы правильно поняли.
Можно попробовать перепрошить алгорит 6 снова в прибор, с помощью программы конфигуратора через кабель "КАБЕЛЬ САУ-МП ЭВМ-П". А лучше прислать прибор к нам в сервисный центр.
Последний раз редактировалось Andrey V; 22.12.2016 в 13:36.
САУ-МП 14 алгоритм, изменяю время работы насосов - Т31=Т32= 4 суток, а оно как стояло 25 секунд, так и остается, в чем проблемы?
программировал с панели, остальные параметры записались нормально, а эти ну ни в какую....
Похоже вопрос снимается, хотя еще не проверял, но кажется я пропустил и не сменил параметры Т33=Т34= 2Т31.САУ-МП 14 алгоритм, изменяю время работы насосов - Т31=Т32= 4 суток, а оно как стояло 25 секунд, так и остается, в чем проблемы?
Программирование САУ-МП - это вообще песня, можно сравнить только с программированием имобилизатора на ВАЗах, но там попроше...
Действительно, програмировать с панели САУ-МП не просто. Если есть возможность, то лучше всего воспользоваться конфигуратором.
Схема распайки кабеля САУ-МП -> ПК .
Последний раз редактировалось Andrey V; 22.12.2016 в 13:36.