Извиняюсь, все правильно.
У ПЛК110-30-2 быстрых входа.
У ПЛК 100-32-их 4.
Должно работать. С какого энкодера импульсы подаете?
Извиняюсь, все правильно.
У ПЛК110-30-2 быстрых входа.
У ПЛК 100-32-их 4.
Должно работать. С какого энкодера импульсы подаете?
Последний раз редактировалось lara197a; 22.06.2013 в 18:58.
Таргет такой же, там внутри архива V3 все папки с индексом V2.
Может забыли заменить.
В ПЛК110-32К реально 2 быстрых входа, 3 и 4-й
думаю ошибочно присутствуют в конфигурации ПЛК.Иначе бы
было 20 входов и 14 выходов = ПЛК110-34
На входной колодке как раз есть пара свободных контактов,можно
было бы их задействовать под эти цели.
В итоге сейчас получается 2 быстрых и 2х8 обычных, всего 18.
Есть предположение,что 3 и 4-й быстрые попутались с 1 и 2-м обычным,
на уровне прошивки или таргета,от этого и тормоза.
Значение беру с encoder1, на encoder2 - значение 0 и не меняется.
Энкодер 360имп/оборот, прямоугольные выходы +24В, фронты быстрые,все выходы целые .Проблема не в датчике-энкодере.
Он единовременно подключен к 3-м получателям, очень туго считает только ПЛК110-32М. Выше писал,что возможно на это влияет 40входов/выходов
в конфигурации ПЛК вместо 32-х.Отключите для начала лишние входы(выходы) в конфигурации,может поможет, раз на ПЛК110-30 работает.