    Извиняюсь, все правильно.
    У ПЛК110-30-2 быстрых входа.
    У ПЛК 100-32-их 4.

    Должно работать. С какого энкодера импульсы подаете?
    Последний раз редактировалось lara197a; 22.06.2013 в 18:58.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    На первой странице таргет V3

    Извиняюсь, все правильно.
    У ПЛК110-30-2 быстрых входа.
    У ПЛК 100-32-их 4.

    Должно работать. С какого энкодера импульсы подаете?
    Таргет такой же, там внутри архива V3 все папки с индексом V2.
    Может забыли заменить.

    В ПЛК110-32К реально 2 быстрых входа, 3 и 4-й
    думаю ошибочно присутствуют в конфигурации ПЛК.Иначе бы
    было 20 входов и 14 выходов = ПЛК110-34

    На входной колодке как раз есть пара свободных контактов,можно
    было бы их задействовать под эти цели.

    В итоге сейчас получается 2 быстрых и 2х8 обычных, всего 18.
    Есть предположение,что 3 и 4-й быстрые попутались с 1 и 2-м обычным,
    на уровне прошивки или таргета,от этого и тормоза.

    Значение беру с encoder1, на encoder2 - значение 0 и не меняется.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Извиняюсь, все правильно.
    У ПЛК110-30-2 быстрых входа.
    У ПЛК 100-32-их 4.

    Должно работать. С какого энкодера импульсы подаете?
    Да, какая схема подключения, фронты не завалены?
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Да, какая схема подключения, фронты не завалены?
    Энкодер 360имп/оборот, прямоугольные выходы +24В, фронты быстрые,все выходы целые .Проблема не в датчике-энкодере.
    Он единовременно подключен к 3-м получателям, очень туго считает только ПЛК110-32М. Выше писал,что возможно на это влияет 40входов/выходов
    в конфигурации ПЛК вместо 32-х.Отключите для начала лишние входы(выходы) в конфигурации,может поможет, раз на ПЛК110-30 работает.