кнопка должна быть нажата оператором две секунды после чего должен сработать выход на контроллере
кнопка должна быть нажата оператором две секунды после чего должен сработать выход на контроллере
capzap, надо учесть, что вопрос задал новичок, который пока не знаком с термином "импульс". Просто он выразился не совсем корректно. Под "двухсекундным импульсом" он имел в виду сигнал длительностью 2 секунды.
plaxovalex, уточните, как именно должен сработать выход. Вот он включился, а выключиться когда должен?
Последний раз редактировалось amn; 17.06.2013 в 11:11.
что-то вы в дебри лезете уже. Пока-что человеку нужно чтоб при 2-секундном нажатии на кнопку срабатывал выход. Таймер типа TON великолепно решит данную проблему. Как - подскажет справка codesys и руководство по программированию ПЛК.
PS: неужели про LD ещё кто-то вспоминает))
Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию
он включает соленоид который будет отрабатывать по времени .
подскажите как лучше ,каким редактором пользоватся
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
спасибо буду пробывать
amn схема не верна. компилятор не пропустит. после TON ставим BOOL реле