Здравствуйте,
Итак , начнем сначала : В режиме двухпозиционного регулятора (компаратора) ЛУ сравнивает значение входной величины с уставками и выдает управляющий сигнал на выходное устройство в соответствии с заданной логикой.
Т.е. если у Вас установлена логика: нагреватель и текущее значение больше Туст+ гистерезис, то исполнительный механизм отключается, если же ниже Туст- гистерезис, то исполнительный механизм включается. Таким образом, Вы поддерживаете заданную тем-ру. Теперь о гистерезисе, величину отклонения от установленной величины Вы программируете исходя из процесса . Например, если система не очень инерционная и температура от установленной величины может «гулять» на несколько градусов, то гистерезис можно поставить 2…5 град С. В противном случае уменьшить гистерезис поставить до 0.
Электрические схемы прибора мы не распространяем, такова политика фирмы.
И на последок: как часто у Вас появляется сообщение: ErAr" - то есть ошибка внутреннего преобразования?