    Пид выдаёт от 0 до 100% или число от 0 до 1.
    А управление соответственно 4-20мА или 0-10 В.
    Пусть 0-1 надо преобразовать в 4-20.
    Формула: y=ax+b; b=4, a=16;

  2. #2

    По умолчанию

    У меня получается таким образом. что выходное значение ПИД принимает как положительное ток и отрицательное значение.
    Возможны ситуации SP=PV, SP<PV, SP>PV.
    При SP=PV выход ПИД близок к нулю.
    При SP<PV отрицптельно.
    При SP>PV положительно.
    Вобщем нужно автоматически поддерживать заданное давление воздуха.
    Стоит датчик давления, а с панели оператора задаётся требуемое давление воздуха. Частота вентилятора пропорциональна напряжению (0-10) или току (4-20) на выходе ПЛК . А ПИД должен определить вызодное напряжение или ток соответственно.