    У Вас, скорее всего, у МДВВ установлен параметр перехода в безопасный режим при пропадании связи с мастером.
    Где он устанавливается?

    Подключите МДВВ через конфигуратор, зайдите в сетевые параметры, установите значение параметра "Максимальный сетевой таймаут" равным 0.

    Этот параметр был и нулевой, и ненулевой, без разницы, он на момент получения Вашего ответа был равен 0.

    Попробуйте проверьте работоспособность МДВВ через программку modbus tester, её можно скачать в интернете. Программа простая, разобраться можно.

    При тестировании через программу, получается следующее:

    - пробовал опрашивать и регистры и биты, практически всегда выдается ошибка CRC (ошибка контрольной суммы), когда она не выдается, выдается ошибка таймаута, без ошибок нет ни одного опроса.
    Программа позволяет опрашивать пибор только по протоколу Modbus RTU.
    При опросе через конфигуратор МДВВ, изменениий нет: параметры считываются не полностью и по случайному закону. И на параметры выдается ошибка "Таймаут ...".

    После работы с программой модбас тестер пропало засвечивание светодиода АВАРИЯ и не стало ошибки "Logout performed" при соединении ПЛК и МДВВ и запуске CoDeSys.

    С уважением, yegres.

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yegres Посмотреть сообщение

    После работы с программой модбас тестер пропало засвечивание светодиода АВАРИЯ и не стало ошибки "Logout performed" при соединении ПЛК и МДВВ и запуске CoDeSys.

    С уважением, yegres.
    Не совсем понял. У Вас все заработало или нет?

  3. #3

    По умолчанию

    Не совсем понял. У Вас все заработало или нет?

    НЕ ВСЁ ЗАРАБОТАЛО, а именно:
    - в конфигураторе МДВВ выдается ошибка "Таймаут времени соединения";
    - в программе Modbus tester выдается ошибка "Error CRC";
    - при соединении ПЛК и МДВВ и запуске программы в CoDeSys, программа не реагирует на входные сигналы, а МДВВ не реагирует на выходные сигналы.



    Еще:

    Какие параметры надо устанавливать в конфигураторе МДВВ (типа период ШИМ), если ШИМ не используется, а нужны только дискретные входы и выходы?

    На что и как влияют атрибуты РЕДАКТИРУЕМЫЙ и НЕРЕДАКТИРУЕМЫЙ в конфигураторе МДВВ?

    Заранее спасибо.