Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
В руководстве указано до 100 метров. В реальности, конечно же, можно и больше, при этом необходимо будет увеличивать сечение провода.
Если Вы хотите узнать максимальную длину, можете ограничиваться сопротивлением линии связи 15 Ом, но в этом случае линии связи будет подвержена помехам и мы не можем гарантировать качественное измерение...
У меня стоит хитрая задача. Нефтепровод обогревается греющим кабелем. Мне необходимо контролировать, индицировать и регулировать (вкл\выкл) температуру в нескольких точках от 1-й до 16-ти. Удаление точек до 800 метров. Хотелось бы реализовать с помощью приборов "Овен".