Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
Спасибо за информацию. Мы проверим работоспособность МВУ8 с 11-ти битной адресацией. А на каких скоростях приборотказывается работать?
Что касается использования приборов в одной сети с разным типом адресации, то это возможно.
Спасибо за быстрый ответ :-)
Для продолжения дальнейшей эксплуатации МВУ8 этого достаточно.
На счет скоростей я пробывал на 9600 и 115200 б/с.
Прибор при адресации 11-битах продолжает работать (правда только интеллектуальный режим), а вот непосредственно из ПЛК1хх включать/выключать выходные реле МВУ8 – это не работает :-(ну и соответственно МР1 :-)