А Вы пробовали задавать SP.LU как просто float, а не float+time.
Да, и еще у этого параметра есть индексы. Как выбрать индекс Вы можете посмотреть в конфигураторе на ТРМ151. В пункте меню "Режим программы" установить галочку напротив "Показывать линейные индексы". После чего находите ту уставку, которая Вам необходима и смотрите её индекс...
Последний раз редактировалось Ельцов Андрей; 14.07.2008 в 06:29.