Показано с 1 по 10 из 89

Тема: паяльная станция в Master SCADA v3.5

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #26

    По умолчанию

    При открытии тренда ось получает шкалу активного графика - самого верхнего в легенде.
    Вы можете принудительно указать нужный вам график. Для этого на уровне "Продвинутый", активизируйте панель настроек, выделите ось значений, в панели настроек найдите настройки "Внешний вид" и "Окно Y" - назначьте им то перо, чью шкалу вам нужно отобразить.
    И лучше все таки перьям давать разные имена - у вас в тренде три пера с названием "Температура".

    Цитата Сообщение от MIXA-12 Посмотреть сообщение
    как только сохраняешь вот что появляется на графике , это глюк или сбой ?
    Какой то сбой. Сохраните и закройте мнемосхему, а затем откройте снова.

    В приложении проект с корректно отображаемыми шкалами.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 24.05.2013 в 15:18.
    Спасибо.

Похожие темы

  1. Master Scada
    от незарегистрированный в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 01.09.2020, 19:17
  2. Master Scada
    от hawk в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 15:06
  3. Master Scada и ТРМ-138
    от Felis в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 05:28
  4. Master Scada и ТРМ-148
    от rom@_n в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 15:59
  5. Master Scada И ТРМ 202
    от Litvinov Aleks в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 21:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •