Цитата Сообщение от YuriBel Посмотреть сообщение
В данном случае меня несколько смущает вот эта цитата из РЭ на МУ110-8Р: "При отсутствии запросов от Мастера сети RS-485 в течение времени, заданного для всех
ВЭ в одном параметре «Максимальный сетевой таймаут» (t.out), происходит перевод всех
дискретных ВЭ в заранее заданное состояние, безопасное для управляемой системы". Не будет ли с этим проблем?
Ожидаемо, что будут. Но в реальности их нет. Я не использую ШИМ, я управляю реле посредством битовой маски значений. А в описании режима "Аварии" разговор идёт о ШИМ. Как много времени не проходило, у меня не загорается индикатор Авария на модулях, выходной сигнал не снимается, если он был установлен.