  1. #9
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    Кабель КС2 может быть подключен только к порту ПЛК - Debug RS232, в проекте же прописан просто RS232
    Не говорите глупости!
    КС-2 именно для подключения панели к любому порту RS-232 ПЛК.
    Но если в ПЛК используется порт не DEBUG, то можно и КС-1 использовать.
    Последний раз редактировалось petera; 15.05.2013 в 10:26.