Цитата Сообщение от Stowattoff Посмотреть сообщение
Пытаюсь связать ПЛК-100 и панель СП270.

Панель всё время пишет, "Потеря связи. Порт PLC №1" - ни разу не удалось получить данные из ПЛК.

Панель с контроллером соединяю кабелем КС2. Кабель не самодельный - из комплекта.
Панель - Мастер.

Как понять - в чем проблема?
Как продиагностировать?
Не совпадают настройки параметров соединения.
В ПЛК 115200, 8, None, 1
В СП270 115200, 8, Even, 1
Нужно и в СП270 задать отсутствие контроля четности, т.е вместо Even должно быть None.