Да, вопрос решился.
Дело как говорится было не в «бобине». Дело оказалось в разъемах DB-9F. Кабели мы делаем сами. Оказалось что у купленных разъемов тонкие штекера. Т.е. садится на обойму плотно, но штекера в гнездах висят свободно. Нет контакта, нет связи. Обнаружили случайно.
Вот и была картина. Кабель распаян правильно, звонится нормально, разъемы сидят плотно, программа в CoDeSys показывает, что порт работает и пытается достучатся до ПЧ и при этом ни фига не работает. Сажем ПЧ на 485, все работает. Соединяем ПЧ с компом через преобразователь «USB – RS232» и АС3-М, все работает. Опять собираем схему все функционирует, связи нет. И главное ПЧ три штуки и два контроллера (ПЛК110-60 и ПЛК110-32) и на обоих одна картина.
Вообщем найдя причину сделали соединения по методу «соплей и тряпочек». Все заработало. После праздников запустим объект. А десятого поеду пообщаюсь с продавцом разъемов, на тему: Снижение издержек и повышение прибыли, штука хороша, но не за счет качества. Благо настроение после двух дней такой наладки соответствующие.