Показано с 1 по 10 из 80

Тема: ПР 110 и ИП 320

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Добрый день всем! Впервые взял в руки ИП 320, столкнулся с невозможностью сконнектить панель с РП 110, используем ПР-МИ485. Пишет отсутствие связи. В качестве программ использовал Экспандер из форума (для исключения ошибок кода). Странность первая, дисплей после загрузки пуст, только set в верхнем правом углу.
    Возникает вопрос обрыв связи зависит от кода программы или нет? или это физический уровень? Вопрос второй, система исчисления унифицирована или нет? Где то видел, что в реле шестнадцатиричная, а в панели десятиричная. Смотрел таблицу в Экспандере, например сетевые выходы, адрес 0х3010 связан в панели с адресом 0х769, калькулятор пересчета дает другие результаты 0х3010 это 0х12304. Вобщем запутался окончательно, а связи нет.
    Последний раз редактировалось Mig199; 03.05.2013 в 16:19.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,604

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mig199 Посмотреть сообщение
    калькулятор пересчета дает другие результаты 0х3010 это 0х12304
    Вы реально запутались, 0х ставиться в шестнадцатиричной системе, десятичное значение пишется без этой приставки
    Если панель не видит ни одного значения и сразу появляется ошибка связи, значит пытается обратится к несуществующему адресу

    769(dec) это 301(hex), когда говорится про 3010, имеется ввиду нулевой разряд 0х301 регистра