Показано с 1 по 10 из 1207

Тема: Обновленный ПЛК110?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    С позволения Сергея (Lara197a) выкладываю первые результаты его работы с контроллером. За что ему отдельное спасибо.

    "Здравствуйте Андрей!
    Вчера впервые включил ПЛК. В общем-то без проблем.
    1. Ip адрес дали 10.0.2.119, но оказался стандартный 10.0.6.10.
    Пока пытался связаться с выданным Ip заметил, что после сброса почему-то через раз включается зумер.
    Сначала пришлось подключаться через USB. Драйвер встал сразу. Подключился. Начал загружать программу- повис.
    Пришлось опять сбрасывать, но больше такое не повторялось.
    Программу тестил в сравнении с ПЛК110.32.
    После замены таргета и смены конфигурации работает без изменений.
    Заметил, что при работе в онлайн время цикла при USB соединении больше, чем при Изернет примерно на 200мКс.
    Общее время цикла ПЛК примерно в 2,5-3 раза меньше.
    К примеру в ПЛК110.32-5,6-5,8мс.
    В ПЛК110.30New-1,90-1,96мс.
    Связь со средой КДС достаточно устойчивая, но иногда рвет.
    С HMI без проблем.

    Тумблер лично мне не мешает.
    Маркировка клемм, для меня удобнее на корпусе.
    RS232 дебаг, для унификации лучше бы оставить на 6 пин. Хотя для пр-ва лучше все одинаковое.
    Доступ к батарее конечно не очень удобен, но не критично. Не так часто это нужно делать. Правда в случае замены, контроллер придется выключать.
    Отмечу, что держатель батареи лучше сделать горизонтальным(заметил место на верхней плате). Будут ломать при замене батареи и перепрошивке. Очень тонкий вывод контакта ""-"".

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    С позволения Сергея (Lara197a) выкладываю первые результаты его работы с контроллером. За что ему отдельное спасибо.

    "Здравствуйте Андрей!
    Вчера впервые включил ПЛК. В общем-то без проблем.
    1. Ip адрес дали 10.0.2.119, но оказался стандартный 10.0.6.10.
    Пока пытался связаться с выданным Ip заметил, что после сброса почему-то через раз включается зумер.
    Сначала пришлось подключаться через USB. Драйвер встал сразу. Подключился. Начал загружать программу- повис.
    Пришлось опять сбрасывать, но больше такое не повторялось.
    Программу тестил в сравнении с ПЛК110.32.
    После замены таргета и смены конфигурации работает без изменений.
    Заметил, что при работе в онлайн время цикла при USB соединении больше, чем при Изернет примерно на 200мКс.
    Общее время цикла ПЛК примерно в 2,5-3 раза меньше.
    К примеру в ПЛК110.32-5,6-5,8мс.
    В ПЛК110.30New-1,90-1,96мс.
    Связь со средой КДС достаточно устойчивая, но иногда рвет.
    С HMI без проблем.

    Тумблер лично мне не мешает.
    Маркировка клемм, для меня удобнее на корпусе.
    RS232 дебаг, для унификации лучше бы оставить на 6 пин. Хотя для пр-ва лучше все одинаковое.
    Доступ к батарее конечно не очень удобен, но не критично. Не так часто это нужно делать. Правда в случае замены, контроллер придется выключать.
    Отмечу, что держатель батареи лучше сделать горизонтальным(заметил место на верхней плате). Будут ломать при замене батареи и перепрошивке. Очень тонкий вывод контакта ""-"".
    Прошу уточнить:
    1. В ПЛК110.32 используется CODESYS V2 или V3 ?
    2.А в ПЛК110.30New используется CODESYS V2 или V3 ?
    3.Указанное время цикла "В ПЛК110.30New-1,90-1,96мс"
    проверялось на пустом проекте? Тогда почему так много.
    4.Сколько энкодеров и каких можно подключить к ПЛК110.30New?
    5.Какая максимальная гарантированная частота энкодерных входов?
    6.Какие EXTERNAL EVENTS имеются в задачах?Сколько из них работают?
    7.Прошу подетальней рассказать как сохраняются теперь RETAIN переменные, от чего питается, какой ресурс, тип памяти. Имеет ли смысл пробовать к ним возвращаться в своих проектах (в плане надёжности).
    8.Можно ли использовать пилку "BOSH" для лобзика при модернизации красивого рычажка?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений_Томск Посмотреть сообщение
    Прошу уточнить:
    3.Указанное время цикла "В ПЛК110.30New-1,90-1,96мс"
    проверялось на пустом проекте? Тогда почему так много.
    4.Сколько энкодеров и каких можно подключить к ПЛК110.30New?
    6.Какие EXTERNAL EVENTS имеются в задачах?Сколько из них работают?
    7.Прошу подетальней рассказать как сохраняются теперь RETAIN переменные, от чего питается, какой ресурс, тип памяти. Имеет ли смысл пробовать к ним возвращаться в своих проектах (в плане надёжности).
    8.Можно ли использовать пилку "BOSH" для лобзика при модернизации красивого рычажка?

    3. откуда такие данные? 1 мс фиксированный цикл на не пустой программе и с обработкой в прерывании.
    4. Всё аналогично старому ПЛК110
    6. Все аналогично старому ПЛК110
    7. Сохраняются в МРАМ, ни от чего не питаются, ресурс - триллионы их...
    8. С контроллерами ОВЕН сертифицировано использование только оборудования и расходников от Festool
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

Похожие темы

  1. приобрел обновленный плк110
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 12:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •