Цитата Сообщение от service Посмотреть сообщение
1.какие шкафы используете (фирму и размер, если не трудно)?
2.кабельные каналы между автоматами и пускателями шириной 40мм используете, а ветрикальные, в шкафу с ПЛК и где клеммники - 60мм(80мм)?
3.шлейфовое соединение 16-ти жильными кабелями, и модули соответственно на 16 каналов?
1). Шкафы DKC, размеры разные от объекта зависит.
2). вертикальные 60, верхний - 100.
3). Кабель 25 жильный с нумерацией жил, главная фишка в том что можно раскидывать входа/выхода по шкафам без привязки к модулям. Т.е. не обязательно чтоб модуль шел целиком на шкаф как у меня было раньше. Это открывает новые горизонты в освоении модулей на 32 вх/вых.