Уважаемые, а можно ли найти готовый пример конфигурации Insat Master OPC для контроллера ОВЕН ПЛК 160. Спасибо!
Уважаемые, а можно ли найти готовый пример конфигурации Insat Master OPC для контроллера ОВЕН ПЛК 160. Спасибо!
Готовой конфигурации нет, т.к. данный контроллер в любом случае нужно настраивать под себя (адреса, протоколы по которым идет опрос, модули и тд)
Спасибо.
протокол Modbus, адрес контроллера IP 10.0.6.10, на аналоговые входы контроллера подается сигнал 0-10 В (далее в скаде строятся графики) и один из аналоговых выходов управляет 0-10 В.
Вам необходимо в PLC Configuration создать Modbus (Slave), настроить его на нужный вам порт (TCP) и добавлять в него переменные. Подробная инструкция по конфигурировании памяти Modbus адресов должна быть на сайте ОВЕН.
В эти переменные из программы вы и будете записывать значения.
Спасибо.
правильно я понимаю, что без использования codesys нельзя обойтись?
Разумеется - контроллер же нужно запрограммировать в Codesys.
Или вам нужен просто сбор данных?
Спасибо.
сейчас только сбор данных и отображение этих данных в мастерскада в виде графиков.
Ну если только сбор данных, то тогда зачем контроллер?
Можно использовать обычные модули ввода.
Спасибо.
на будущее, планируется управление процессом. а сейчас только сбор данных.
Тогда вам нужно использовать контроллер. Но хотя бы простейшая программа (копирование состояние входов в Modbus регистры) в нем быть должна.
Спасибо.