Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 28 из 28

Тема: ПИД-регулятор в двухконтурном регулировании

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    В качестве опорной вкличины можно выбрать и температуру уставки на вытяжку, однако без интегальной составляющей всеравно не обойтись. В зависимости от того какую опорную величину выберешь - будет зависить величина накопленного интеграла. По другому чего то не получается. А что такое спец. вход?

  2. #2

    По умолчанию

    Нет. Опорная величина - выход регулятора, при котором ИМ механизм принимает удовлетворяющее вас положение, и соответственную температуру. К примеру, управляя руками нашли, что нужная Т = 20оС получается при положении ИМ 40% открытия. Соответственно, для П-регулятора нужно к выходу добавить 40% от диапазона. И уже эту сумму подавать на позиционирующее устройство (или программынй блок, если у вас это делает программа).

    Специальный вход - вход на моем регуляторе, который при наличии интегральной части обеспечивает безударное включение, а при ее отсутствии - является той самой опорной величиной.

    Овеновские регуляторы не использую, в сложных системах автонастройка не работает, а без нее - и свой регулятор не хуже.
    Тем более, что исходный код тех регуляторов закрыт.

    2OWEN Не поделитесь исходниками? Академический интерес...

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123