Показано с 1 по 10 из 4973

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,009

    По умолчанию

    AI! - вы совершенно неправильно интерпретировали задачу.
    на картинке из FB ZelioLogic вертикальные столбцы это входы, I1, I2, I3, I4
    и их значения представляют из себя соответственно биты числа

    0 1 0 0 = включен вход I2 - то есть 2 в десятичном
    0 0 1 0 = включен вход I3 - то есть 4 в десятичном

    ну как младший вход = младшему биту.
    + можно комбинировать, включить выход как по 0 1 0 0 так и по 0 1 1 0 так и по 0 0 1 0

    В вашем варианте вход I1 при значении 4 и 6 в настройках FB не является младшим битом числа, а скорее является 2-м битом, судя по реакции работы.



    Идея как раз в том, чтобы выставлять в свойствах макроса, при каких значениях на выходе дать 1
    Толи когда на входе 4(100), толи когда на входе 6(110) толи иная, интересующая нас комбинация входов.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 100.PNG (2.7 Кб, Просмотров: 100)
    Последний раз редактировалось melky; 22.03.2013 в 14:54.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •