Показано с 1 по 4 из 4

Тема: ТРМ138 и Modbus-ASCII

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    С ТРМ138 разобрался... в смысле разобрался с его косяками).
    После загрузки стандартной конфигурации и последующей коррекции её под мои нужды - все заработало. Работа с Modbus-ASCII совершенно корректна и устойчива... если правильно и точно установить все таймауты и задержки. Все объявленные регистры пишутся и читаются. Одна беда: в ТЭ ВСЕ регистры объявлены как чтение-запись, на самом деле половина их только на чтение, половина только за запись!! В ТЭ по этому поводу полный бред и каша. Пришлось браться за ModbusTester и проверять все в ручную. И еще серьезный недостаток: после записи нового значения уставки, она прописывается в регистрах и даже это новое значение читается, однако на индикаторе ЦИ-2 остается старая уставка, которая продолжает управлять прибором. Только через 1-50 секунд (в зависимости от цикла работы прибора, старая уставка на ЦИ-2 меняется на новую и начинает работать!!!! Интересно, зачем нужен прибор, которые реагирует на команду через НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ, довольно большое время??!!

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    12.12.2007
    Адрес
    п.Таврическое Омская область
    Сообщений
    122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Марат Посмотреть сообщение
    С ТРМ138 разобрался... в смысле разобрался с его косяками).
    После загрузки стандартной конфигурации и последующей коррекции её под мои нужды - все заработало. Работа с Modbus-ASCII совершенно корректна и устойчива... если правильно и точно установить все таймауты и задержки. Все объявленные регистры пишутся и читаются. Одна беда: в ТЭ ВСЕ регистры объявлены как чтение-запись, на самом деле половина их только на чтение, половина только за запись!! В ТЭ по этому поводу полный бред и каша. Пришлось браться за ModbusTester и проверять все в ручную. И еще серьезный недостаток: после записи нового значения уставки, она прописывается в регистрах и даже это новое значение читается, однако на индикаторе ЦИ-2 остается старая уставка, которая продолжает управлять прибором. Только через 1-50 секунд (в зависимости от цикла работы прибора, старая уставка на ЦИ-2 меняется на новую и начинает работать!!!! Интересно, зачем нужен прибор, которые реагирует на команду через НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ, довольно большое время??!!
    ТРМ-138 использую только для чтение - проблем нет. (ПЛК-160 читает оттуда периодически) Единственное что не нравится - это инерционность прибора по входам.
    Борьба за отечественного производителя - борьба за страну!

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 21:16
  2. Modbus ASCII МСД-100
    от eupsychian в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 14:55
  3. ПЛК + Delta VFD Modbus ASCII
    от Доренский Алексей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.09.2010, 10:55
  4. ПЛК63 Modbus-ASCII
    от Доренский Алексей в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 09:41
  5. ТРМ202 и ModBus ASCII
    от RV9WFJ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 16:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •