Показано с 1 по 10 из 4973

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    05.11.2011
    Адрес
    Томск
    Сообщений
    192

    По умолчанию

    maximov2009
    Поэтому проще использовать нормально разомкнутую кнопку,как и для других операций.
    Еще как заводятся и рекомендуется ставить стоповые кнопки с НЗ контактами. В случае, если по какой-либо причине пропало напряжения на одном из контактов кнопки оператор не сможет остановить механизм, если кнопка будет НО. Если кнопка НЗ - внештатная пропажа напряжения автоматически приведет к остановке.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,465

    По умолчанию

    [QUOTE=Amko;105091]maximov2009

    Еще как заводятся и рекомендуется
    Добрый вечер (у нас), очень интересно посмотреть на эти рекомендации. Укажите пожалуйста, на какой документ Вы ссылаетесь. Может быть Вы путаете аварийную "стоповую кнопку" с чем - то другим. Работа контроллера и работа аппарата это как говорят в Одессе две большие разницы. Если в контроллере вы боитесь пропажи сигнала, ставьте триггер, так обычно и делают.
    С уважением к каждому мнению.
    Алексей.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)