Показано с 1 по 10 из 4973

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Почему в макросе блокировка 3 секундные задержки стоят?
    Чтобы исключить ложное срабатывание) Допустим по уровню: оператор наливает воду(щелочной раствор) только вода коснулась электрода уже работать можно) Или по другому...провод уровня задел массу и как итог запустился насос без жидкости). Допустим по зажиму: зажим служит для прижатия бочонка который требуется помыть к рабочему столу. Оператор нажал кнопку зажим, а потом по какой то причине зажим не сработал или сам отключил. После выполнения алгоритма без бочонка щелочь, пар может попасть на человека, по этому все так сделано в целях безопасности.

    Кнопки стоп обычно не делают так, чтобы были включены при старте.
    А как делают кнопки стоп? Информацию приму к сведению У меня кнопка стоп служить для сброса триггера блокировки, мало ли после цикла параметры изменились, сейчас для сброса триггера добавлю и кнопку зажим.

    Если можно все-таки поясните ваши задумки по схеме.
    Попробую все описать, но нужно времени больше)

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,465

    По умолчанию

    [QUOTE=Flicker;104972]

    А как делают кнопки стоп?
    Добрый день. Это раньше, при использовании релейных схем, или схем на ЭМ пускателях для срабатывания схемы пуска, сигнал пускали через нормально замкнутую кнопку СТОП. Сейчас в этом необходимость отпала, а та же ПР воспринимает сигнал в виде положительного импульса на входе. Поэтому проще использовать нормально разомкнутую кнопку,как и для других операций. В этом случае проще отслеживать работу программы.
    Вот при переделке старого аппарата, если не хочется менять родные кнопки, тогда уж только как вариант, но это от лукавого.
    Нормально замкнутые кнопки (СТОПОВЫЕ) также используют для аварийного размыкания электропроводки аппарата, но они уже через контроллер не заводятся. Просто "ТУПО" рвут питающее напряжение и фиксируются до устранения причины аварии (АВАРИЙНЫЕ).
    С уважением.
    Последний раз редактировалось maximov2009; 17.03.2013 в 05:56.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •