Действительно ,нужно хотя бы краткое описание ,особенно входных сигналов (блокировок) .Бребезг контактов длится не так долго 2-3 сек,достаточно и 0,1 сек.
Действительно ,нужно хотя бы краткое описание ,особенно входных сигналов (блокировок) .Бребезг контактов длится не так долго 2-3 сек,достаточно и 0,1 сек.
электронщик до мозга костей и не только
добрый день.
выкладываю программу управления сдвижными воротами.
ворота снабжены ИК-барьерами безопасности, сигнальной лампой.
управление возможно с обычного 3-х кнопочного поста и с радиокнопки.
проверить работу могу только на компьютере, поэтому программа не для использования.
хотелось бы знать насколько стабильно такая схема будет работать?
в OWEN Logic вроде все работает на всех режимах.
а вы уверены, что в "промежуточном состоянии" закрытие ворот по радиокнопке - это более безопасное поведение?
я б ничего не делал по радиокнопке, если ворота стоят, ну или реверс от последнего действия.
ещё надо подумать про возможный дребезг - типа след. сигнал от кнопки воспринимаем только через 2сек. при начале движения, и 5 сек. после команды стоп
PS ещё момент - у вас лампочка загорается через 2с, после того, как ворота уже начали двигаться!!!
лучше бы она загоралась на 2 сек. до начала движения ворот.
Последний раз редактировалось AI!; 15.03.2013 в 12:42.
начинающий профессионал
когда включаешь схему, ворота сразу начинают закрываться. вы считаете это безопасно?
и ещё один момент, ик-барьер должен работать на разрыв.
когда ворота в конечном положении, нужно несколько раз нажать на радиокнопку, чтобы ворота начали двигаться. это очень неудобно. должно быть одно нажатие радиокнопки, либо движение либо остановка.
когда ворота останавливаются по концевому, лампа продолжает мигать, это для чего?
ещё один момент: когда ворота в среднем положении, если нажать на кнопку закрыть, а потом на кнопку открыть то сработают, оба пускателя в одно время, вы считаете это безопасно?
Последний раз редактировалось dvar; 18.03.2013 в 05:09.
Выделите макрос радио кнопки и в свойствах замените "1" на "2".
Разрыв чего? "0" или "1"?и ещё один момент, ик-барьер должен работать на разрыв.
Смотри первый пункт. Ещё возможно, концевик мешает включить движение ворот.когда ворота в конечном положении, нужно несколько раз нажать на радиокнопку, чтобы ворота начали двигаться. это очень неудобно. должно быть одно нажатие радиокнопки, либо движение либо остановка.
Если ворота открыты, она предупреждает о возможном выезде транспорта.когда ворота останавливаются по концевому, лампа продолжает мигать, это для чего?
Данное замечание уместно. В новом варианте поставил защиту от дураковещё один момент: когда ворота в среднем положении, если нажать на кнопку закрыть, а потом на кнопку открыть то сработают, оба пускателя в одно время, вы считаете это безопасно?
Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 18.03.2013 в 09:42.