Приношу свои извинения: новому прибору действительно соответствует инструкция rie_trm12_m_din__956.
У меня ТРМ12 используетя для подогрева водопроводной воды до 34 градусов с помощью пластинчатого теплообменника. Греющая вода имеет температуру 115 градусов. Средний расход водопроводной воды около 50 тонн в час. При изменении расхода примерно за 2 минуты от 30 до 70 тонн в час температура на выходе теплообменника отклоняется от уставки не более чем на 2 градуса на интервале времени около 3 минут.(Сначала идет запаздывание, потом небольшое перерегулирование). Дифференциальная составляющая работает очень эффективно во всем диапазоне изменения выходной температуры.
ТРМ12 старого образца в аналогичном теплообменнике работал плохо:
Например, если выходная температура выше нормы, но интенсивно снижается импульсы на закрывание не выдаются, но и на упрежающее открывание их тоже нет. Переход на режим ПИ регулятора (по терминологии ОВЕНа) позволил справитися с этой проблемой.
Регулятор со скачкообразным изменением расхода настроить трудно, а, тем более, если расход меняется с нулевого значения.
На отоплении ТРМ12 будет работать без проблем. Но для этих целей лучше использовать погдные регуляторы. Удачи!